| 15.08.2020 18:08

Witam
Proszę o poradę w kwestii rozwiązania problemu z utrzymaniem odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu z drukarkami.

Specyfikacja:
Pomieszczenie +/- 20m2
Drukarki: HP Latex 375 i Mimaki jv150 (przy czym Latex chodzi praktycznie na okrągło)
Wentylacja: Mechaniczna(wentylator-wyciąg) i grawitacyjna
Średnia temperatura w pomieszczeniu: 30^C
Wilgotność: 70-75%

Problem zaczął się w momencie jak wstawiliśmy Latexa, temperatura mocno podskoczyła i oczywiście wilgotność, chciałbym przywrócić w pomieszczeniu odpowiednie parametry do druku ( na chwilę obecną papiery i flizeliny mocno się marszczą często niszcząc wydruki)
Czy klimatyzacja rozwiąże problem ? Zastanawiałem się jeszcze nad osuszaczem ale ten z kolei generuje ciepło. Będę wdzięczny za porady.

Pozdrawiam serdecznie.

brak ikonki
+ + +

Oświęcim
wiadomości: 61
w Signs.pl od 27.12.2012
IP: 37.47.100.XXX

| 15.08.2020 21:08

Klimatyzacja. Obniży temperaturę i osuszy powietrze. Jak długo będzie działać skraplając ten syf z powietrza to się okaże :-)

brak ikonki
+ + +

wiadomości: 196
w Signs.pl od 10.07.2017
IP: 188.147.35.XXX

| 16.08.2020 08:08

U Nas Podobne pomieszczenie dwa ekosolwenty klimatyzator średniej klasy działa już 5 lat bez problemów. Nie wiem jak z lateksem ale raczej nie będzie to problemem dla klimy bo tam ważne elementy są miedziane, taca skroplin z plastiku ale u nas na razie nic się niepokojącego nie dzieje.
Tylko niech Ci ktoś dobrze klime dobierze bo z lateksem będzie miała co robić podejrzewam cały rok...

brak ikonki
+ + +

Trzcianka
wiadomości: 29
w Signs.pl od 04.04.2013
IP: 5.173.236.XXX

| 16.08.2020 13:08

Latex odparowuje masę wody wraz z różnymi w pełni ekologicznymi dodatkami, dlatego u mnie wylądował w osobnym pomieszczeniu. Najlepsze rozwiązanie to dobra wymuszona wentylacja z odzyskiem ciepła w wersji na bogato plus klima. Klimatyzacji nawet nie musisz włączać w tryb osuszania, będzie to robiła przy okazji chłodząc, nieraz to nawet jej wada.
Ja mam klimatyzację pracującą w trybie chłodzenia w pomieszczeniach biurowych i przewymiarowaną rekuperację w reszcie pomieszczeń. W nocy gdy temperatura spada reku idzie na full bez pracującego wymiennika, to ważne bo moja w automacie będzie starała się utrzymać 21 stopni a mi chodzi o to aby wychłodzić pomieszczenia ile się da. W dzień pracuje tak aby zapewnić w miarę komfortowe warunki a wymiennik ratuje parę stopni.
Generalnie polecam, sprawdza się nie tylko w zimę. W zimę inna bajka rekuperacja ratuje kilowaty energii.

avatar użytkownika
+ + + + + + + + + + + + + +

wiadomości: 4407
w Signs.pl od 12.10.2009
IP: 5.173.104.XXX

| 17.08.2020 11:08

Bardzo dziękuję za wyczerpujące informację. Działamy narazie nad klimatyzacją, zobaczymy jaki będzie efekt i ew. popracujemy nad dodatkową wentylacją pomieszczenia.